Benachrichtigungen
Alles löschen

[Gelöst] Unterschiedliche ID Sensor/Aktor bei 6211/1.1

7 Beiträge
2 Benutzer
1 Likes
757 Ansichten
 MZ83
(@mz83)
Beiträge: 333
Reputable Member
Themenstarter
 

Hallo zusammen,

bei mir geht es bald an die Verdrahtung in unserem Neubau. 
Ich habe gedacht ein Schnäppchen zu machen und habe einige Sensor/Aktor Kombinationen gebraucht gekauft. 
Nun ist mir leider aufgefallen, dass die Taster, die auf den Aktor gesteckt sind eine andere ID besitzen. 
Gibt es dabei Probleme?

Welche ID wird dann im Access Point angezeigt?

ich würde mich freuen, wenn jemand das eventuell mal testen könnte und hier dann Bericht erstattet  DANKE

Zur Veranschaulichung mal ein Bild:  

 

 
Veröffentlicht : 09/02/2020 1:59 pm
Dennis
(@dennis)
Beiträge: 502
Honorable Member
 

Hallo

ich habe zwar keine 6211/1.1 sondern nur die 6221 (Sonsoreinheit) motiert. Zusätzlich habe ich aber noch ein paar 6221 (Sensor/Aktor Wireless). Bei Diesen werden mir die ID Nummer von der Sensoreinheit in der Gerätekonfiguration angezeigt.

Never touch a running System.
Arbeiten am 230 V-Netz nur von Fachpersonal ausführen lassen.

 
Veröffentlicht : 09/02/2020 10:49 pm
 MZ83
(@mz83)
Beiträge: 333
Reputable Member
Themenstarter
 

@dernadios

Danke für die Info. Steht bei dir denn die gleiche ID auf dem Tastenfeld und auf dem Aktor? Ich habe Angst, dass , wenn die ID´s unterschiedlich sind, der Sensor nicht automatisch dem richtigen Aktor zugewiesen wird.

Könntest du vielleicht mal den Sensor von 2 6221 tauschen und schauen was passiert?

Hier mal ein Bild, damit du weißt, was ich meine:

links = Aktor, rechts = Sensor

 

 
Veröffentlicht : 11/02/2020 3:18 pm
Dennis
(@dennis)
Beiträge: 502
Honorable Member
 

@mz83

Hallo

bei mir steht auf den Sensor und Aktor die gleiche ID Nummer.

Habe zum Test mal zwei Sensoren untereinander getauscht.

Nach dem Austausch hat sich aber nichts geändert.

Der Sensor schaltet den Aktor auf welchen dieser montiert ist.

 

 

Never touch a running System.
Arbeiten am 230 V-Netz nur von Fachpersonal ausführen lassen.

 
Veröffentlicht : 11/02/2020 11:36 pm
MZ83 reacted
 MZ83
(@mz83)
Beiträge: 333
Reputable Member
Themenstarter
 

@dernadios

Ja super. Vielen Dank.

Dann bin ich ja beruhigt und weiß nun, dass ich die ID des Senders aufnehmen muss.

 

 
Veröffentlicht : 12/02/2020 10:00 am
 MZ83
(@mz83)
Beiträge: 333
Reputable Member
Themenstarter
 

@dernadios

Moment... Habe ich da gerad einen Gedankenfehler?

Wenn der Sensor getauscht wird, läuft es normal weiter. Das bedeutet ja aber, dass ich die ID des Aktors aufnehmen muss und die ID des Sensors egal ist. Oder?

 

 
Veröffentlicht : 12/02/2020 10:37 am




Dennis
(@dennis)
Beiträge: 502
Honorable Member
 

@mz83

Naja der Aktor wird ja vom Sensor angesteuert. Am besten wäre es mal einfach zu testen welche ID angezeigt wird und ob dann die Funktion gegeben ist.

 

Never touch a running System.
Arbeiten am 230 V-Netz nur von Fachpersonal ausführen lassen.

 
Veröffentlicht : 12/02/2020 10:22 pm

Teilen: