Zwei Jalousie auf eine Doppelwippe

4 Beiträge
4 Benutzer
2 Likes
579 Ansichten
Freemaster
(@freemaster)
Beiträge: 72
Estimable Member
Themenstarter
 

Hallo zusammen,

 

Hallo zusammen,

 

Ich habe ein Dezentrales System. Hier sind immer für alle Rollläden ein einzelner Aktor (separate vollflächige Taster )installiert worden. Der Installateur sagte damals, es könne nicht genügend Last auf eine Doppelwippe geschaltet werden.

Weiß jemand, ob das stimmt oder bis zu welcher Last es geht? Wenn es grundsätzlich geht, weil der Doppeltaste vorgesehen sind, kann ich das eigentlich gar nicht glauben, dass ich zwei kleine Rollläden da nicht ran bekomme. 

ich bräuchte nämlich dringend die dann frei werdende Dose…

 

 

vielen Dank für eure Hilfe!

 

Danke für eure Hilfe!

 
Veröffentlicht : 03/10/2022 7:41 pm
(@zauberer0100)
Beiträge: 4
New Member
 

Gibt es definitiv als Doppel Sensor/Aktor  siehe bilder

Diese r Beitrag wurde geändert Vor 2 Jahren von Zauberer0100
 
Veröffentlicht : 03/10/2022 8:12 pm
 JD
(@jd)
Beiträge: 511
Honorable Member
 
Veröffentlicht von: @zauberer0100

Gibt es definitiv als Doppel Sensor/Aktor

Doppel-Sensor ist korrekt, allerdings nur ein Aktor.
D. h. - will man jede Jalousie einzeln fahren können braucht es tatsächlich pro Jalousie einen Aktor.

GgF. könnte man 2 Jalousien an einen Aktor hängen die somit nurmehr gemeinsam steuerbar sind.
-> Das muss aber eben ein Elektriker beurteilen, ob die Gesamtlast der beiden Motoren den Aktor nicht überlastet - genau das könnte der "Knackpunkt" gewesen sein @freemaster

 
Veröffentlicht : 04/10/2022 8:22 am
 MZ83
(@mz83)
Beiträge: 330
Reputable Member
 

@Freemaster Hier muss man vorsichtig sein! Die Aktoren können zwar 4A Schalten (je nach Motor ca. 10-20 Stück), aber je nach Motor dürfen die Motoren teilweise nicht prallel verdrahtet werden!

Hier mal eine schöne Erklärung von GIRA ( https://partner.gira.de/service/faq/antwort.html?id=1217):

Warum ist bei einer Parallelschaltung von Rohrmotoren grundsätzlich ein Trennrelais erforderlich (extern oder integriert im Motor)?

Antwort

Bei Jalousiemotoren handelt es sich um so genannte Kondensatormotoren. Diese Motoren besitzen zwei voneinander unabhängige Wicklungen, die auf der einen Seite direkt, auf der anderen Seite über einen Kondensator miteinander verbunden sind (siehe Bild 1). Der Kondensator stellt für Wechselstrom kein Hindernis dar, sondern bewirkt in der Wicklung, die mit dem Kondensator jeweils in Reihe geschaltet ist (Hilfswicklung), eine Phasenverschiebung des Stroms um ca. 90° – d. h. der Maximaldurchgang des Wechselstroms erfolgt in der Hilfswicklung 5 ms früher als in der Hauptwicklung. Die von den beiden Strömen erzeugten Wechselfelder setzen sich zu einem Drehfeld zusammen, das den Rotor antreibt. Eine Umkehr der Drehrichtung - und damit der Laufrichtung des Behangs - wird erreicht, in dem der Kondensator mit der anderen Wicklung in Reihe geschaltet wird (Umkehrung des Drehfeldes). Sofern ein Hersteller nicht ausdrücklich das Parallelschalten seiner Jalousiemotoren erlaubt, ist für jeden Jalousiemotor ein eigenes Schaltelement (Schalter, Relais-Einsatz, Jalousieaktor etc.) vorzusehen. Zum Bedienen mehrerer Behänge „mit einem Handgriff“ müssen Trennrelais, mehrpolige Bedienelemente oder ein geeignetes Bussystem eingesetzt werden. Was passiert beim Parallelschalten von Jalousiemotoren? Antriebe einer gemeinsam gesteuerten Anlage haben nie exakt gleich lange Laufzeiten, sondern sie differieren immer um wenige 1/10 s. Werden nun Rohrmotoren parallel durch ein Schaltelement geschaltet, erreicht also ein Antrieb zuerst seine Endlage und öffnet den Endschalter – im Bild 2 mit E1 bezeichnet. Solange der zweite Antrieb noch läuft, ist der Endschalter E3 geschlossen, und es entsteht über den Kondensator C2 eine sogenannte Rückspannung, die den ersten Antrieb in Gegenrichtung in Bewegung setzt. Sobald der Endschalter E1 wieder freigegeben wird, ändert der erste Antrieb sofort wieder seine Drehrichtung und läuft in seine ursprüngliche Richtung. Dieses wiederholt sich so lange, bis der zweite Antrieb seine Endposition erreicht und den Endschalter (im Bild 2 E3) öffnet. Nun wiederholt sich der beschriebene Ablauf mit dem zweiten Antrieb. Der Anwender erkennt dies als Pendelbewegung der beiden Antriebe, die diese um ihre Endlage ausführen. Die Problematik liegt darin, dass binnen kurzer Zeit sehr viele Schaltvorgänge stattfinden und durch die induktiven Lasten Spannungen über 1000 V entstehen können. Als Folge hiervon können einerseits die Kontakte der Endschalter verschweißen, andererseits kann schließlich ein Zustand entstehen, in dem durch die Phasenverschiebung die Drehrichtung der Motoren „umkippt“ und die Endschalter umgangen werden. Am Ende werden Endlagenschalter und Motoren – im ungünstigsten Fall auch Behänge – zerstört! Grundsätzlich dürfen Jalousiemotoren also nicht parallel an ein Schaltelement geschaltet werden!

 
Veröffentlicht : 04/10/2022 11:00 am