Bobbes
(@bobbes)
Beiträge: 690
Honorable Member
 

Steht die Lampe/der Aktor auf "Schaltaktor" ?

 

 
Veröffentlicht : 09/05/2023 11:12 pm
 StAp
(@stap)
Beiträge: 93
Estimable Member
 

Ja, korrekt. Steht auf Schaltaktor

 

 
Veröffentlicht : 09/05/2023 11:26 pm
Bobbes
(@bobbes)
Beiträge: 690
Honorable Member
 

Dann fällt mir außer komplettem Neustart nichts mehr ein....

 
Veröffentlicht : 10/05/2023 6:52 am
(@sheldon)
Beiträge: 232
Reputable Member
 

Deaktiviere den Treppenhaus-Modus, dann ist das weg.

 
Veröffentlicht : 10/05/2023 8:52 am
 StAp
(@stap)
Beiträge: 93
Estimable Member
 

Neustart = Stromlos und wieder dran?

Treppenhausmodus ist/war nie aktiviert....

 
Veröffentlicht : 10/05/2023 1:55 pm
(@sheldon)
Beiträge: 232
Reputable Member
 

Naja, dann wäre das ja kein Problem. Beim Sensor / Schalter nachgeschaut?

 
Veröffentlicht : 10/05/2023 2:25 pm




Bobbes
(@bobbes)
Beiträge: 690
Honorable Member
 

Kann es denn sein, das irgendein anderer Sensor noch mit der Lampe/dem Aktor gekoppelt ist? Du könntest auch mal messen, ob das Relais die 30sec angezogen bleibt, oder ob es nur kurz schaltet. Wenn kein anderer  Sensor beteiligt ist und auch das Relais einwandfrei arbeitet dann würde ich die gesamte Anlage mal für 20/30sec. vom Netz nehmen und dann ganz neu booten lassen...

 
Veröffentlicht : 10/05/2023 2:52 pm
 StAp
(@stap)
Beiträge: 93
Estimable Member
 

Anlage neu starten hat nichts gebracht.
Jetzt werde ich dann die Tage nochmal das Relais durchmessen, und wenns nicht zu ändern ist, dann bleibt es halt so.....

Es fuchst mich nur, dass ich nicht verstehe, wo das Problem liegt...

 
Veröffentlicht : 11/05/2023 7:13 pm
(@sheldon)
Beiträge: 232
Reputable Member
 

Und Du bist Dir sicher, dass am Eingang nicht das ausgewählt ist:

 

 
Veröffentlicht : 12/05/2023 9:48 am
(@dabeschde900)
Beiträge: 5
Active Member
 

Was habt ihr denn für ein Relais verbaut? Kann mir das bitte mal jemand verlinken? Ich bräuchte das auch für meinen Bewegungsmelder. Habe auch einen 8er Sensor/Schaltaktor und möchte nicht die teuren Wächter kaufen sondern einen herkömmlichen Bewegungsmelder kaufen.

Heisst das dann dass ich keine einzelne Steckdose an so ein 8Fach Sensor/Schaltaktor verkabeln kann um dieses smart ein und aus zuschalten?

 
Veröffentlicht : 12/05/2023 4:01 pm
 StAp
(@stap)
Beiträge: 93
Estimable Member
 

Veröffentlicht von: @sheldon

Und Du bist Dir sicher, dass am Eingang nicht das ausgewählt ist:

 

Korrekt,
ist NICHT ausgewählt....

 

 
Veröffentlicht : 12/05/2023 9:34 pm